sono un ingegnere civile e spero nella vostra collaborazione
il problema é essenzialmente questo :
devo inserire una serie di n tiranti in una determinata opera di fondazione. conosco tutte le caratteristiche geotecniche del terreno. per una serie di motivi non vorrei usare trefoli ma armatura lenta (tipo Diwidag).
devo determinare la lunghezza d'ancoraggio del tirante. ora, senza scomodare troppa teoria, in questa situazione, data una forza F che tira la barra, possono capitare tre cose
1 il palo rimane ancorato nel terreno e l'acciaio si snerva perché troppo tirato
2 il palo rimane nel terreno, l'acciaio non si snerva ma si sfila dal calcestruzzo del palo perché ha superato il limite di aderenza (poco realistico)
3 la barra tiene e tutto il palo si sfila perché ha superato l'attrito tra palo e terreno (più probabile).
purtroppo (per me) non trovo (non riesco a ricordarmi) un' equazione che mi aiuti a trovare il coefficiente di attrito laterale fra cls e terreno, o comunque una tensione tangenziale limite che mi permetta di determinare la lunghezza d'ancoraggio.
ringrazio fin d'ora chi vorrà darmi qualche informazione
|